1. 可用时间
    JS-I型在液:粉:水分别=10:7:0-2(10:7);10:10:0-2(10:10)和JSⅡ型液:粉:水=10:20:0.5-3在环境温度为20℃的露天条件下,涂层干固时间约为3小时。
2. 干固时间
JS-I型和在液:粉:水分别=10:7:0-2(10:7);10:10:0-2(10:10)和JSⅡ型液:粉:水=10:20:0.5-3,在环境温度为20℃的露天条件下,涂层干固时间约为2-6小时。
3. 基面处理
基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平,渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用本公司生产的“水不漏”进行基面处理),阴阳角应做成圆弧角。
4. 配料:如果需要加水,先在液料中加水,用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料,之后充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间5分钟左右,最好不用手工搅拌)
    打底层涂料配比:JS-I型液:粉:水=10:7:14;10:10:14;JS-Ⅱ型液:粉:水=10:20:14
    其余涂层涂料配比:JS-I型液:粉:水=10:7:0-2;10:10:0—2;JS-Ⅱ型液:粉:水=10:20:0.5-3
    彩色涂层的颜料加量为粉料重量的10%以下,加水量应在规定范围内,在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的涂料应不加或少加些水,平面施工为了涂膜平整可多加些水。
5. 工法选择:针对不同防水工程,一般选用JS-I型或JS一Ⅱ型防水涂料中的一种进行施工。且每种涂料都可选P3、P4、Q5三种工法中的一种。
    对于非长期浸水环境且基体易变形(例:屋面)的防水工程选用JS-I型。
    对于长期浸水环境且基体变形小的防水工程选用JS-Ⅱ型。
    三种工法的涂层结构、适用范围、所需辅料以及涂料用量等详见下图。
P3工法
●涂层结构

●总用料量:2.1kg/㎡
●厚度(d):约0.8—1mm
●施工工序:打底层0.3 kg/㎡,下层0.9 kg/㎡,
  上层0.9 kg/㎡

P4工法
●涂层结构

●总用料量:3.0 kg/㎡
●厚度(d):约1.2—1.4mm
●施工工序:打底层0.3 kg/㎡,下层0.9 kg/㎡,中层0.9kg/㎡,上层0.9 kg/㎡


Q5工法
●涂层结构

●总用料量:3.0 kg/㎡
●厚度(d):约1.3—1.5mm
●施工工序:打底层0.3 kg/㎡,下层0.9 kg/㎡,增强层,中层0.9kg/㎡,上层0.9 kg/㎡

6. 涂层颜色
东海牌“JS复合防水涂料”(Ⅰ型,Ⅱ型)的本色为乳白色,加占液料重量5%一10%的颜料,可制成各种彩色涂层,颜料应选用中性的无机颜料(建议选用氧化铁系列),选用其它颜料须先经试验确认无异常现象后方可使用。
7. 涂覆
用滚子或刷子涂覆,根据选定的工法,按照打底层呻下层呻增强层—)中层呻上层的次序逐层完成。各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘为准,对于Q5工法,其下层,增强层和中层须连续施工,不能间隔。增强层要铺贴平直,涂覆时应注意以下事项:
1)若涂料(尤其是打底料)有沉淀应随时搅拌均匀,蘸料时,先在料桶底部搅动几下,以免沉淀。
2)涂覆要尽量均匀,不能有局部沉淀,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。
3)每层涂覆必须按规定用量取料,切不能过厚或过薄,若最后防水层厚度不够,可加涂一层或数层。
4)增强层可选用50克/㎡一100克/㎡的聚酯长纤维无纺布或优质玻璃纤维网格布。