[求助] 无溶剂环氧煤沥青龟裂问题

[复制链接]
     

4

主题

367

帖子

377

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
377 分
1#
发表于 2017-4-21 16:48:46 | 显示全部楼层
是否涂装前底处理不好?  是否你的涂料太高硬度----脆硬?从道理上说,煤焦沥青环氧漆硬度不会太高,如果冬季低温裸露在空气中,漆膜和钢材收缩率严重差异,会导致开裂,不过,我重点认为是底处理未达要求。
至于你测试在水泥面,我疑惑,难道你那里钢板那么难找?  一个破油桶都没有?诧异的很~~~~
你这个问题,不看到实际现场,起码照片,不能判断准确的。我不是啥神,供考。
不会写,唠2毛钱儿的吧~~
回复

使用道具 举报

     

4

主题

367

帖子

377

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
377 分
2#
发表于 2017-5-10 10:05:13 | 显示全部楼层
在线原料库,研发好帮手
没看仔细,羞矣~~~~~

那么你的脱落是整片的还是零散分布?是涂料膜和水泥的接触面开裂吧?那就要考虑渗透性底漆的使用,还有,混凝土表面也要打磨的,不然表面的微粉会影响附着力,尤其是无溶剂型涂料,渗透性不好。如果溶剂型的涂料,反而不容易脱落,你参考地坪涂料的施工。