[求助] 环氧地坪涂料杂谈

  [复制链接]
     

9

主题

129

帖子

0

专家分

涂料人一段

学生

Rank: 1

专家分
0 分
QQ
41#
发表于 2009-4-4 20:21:05 | 只看该作者
版主我想问一下一般钢管防锈清漆用什么的树脂。
自干型的,
     

6

主题

439

帖子

298

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
298 分

认证专家

QQ
42#
发表于 2009-4-6 11:21:11 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
本帖最后由 william 于 2009-4-6 11:22 编辑

关于云松版主的问题我想谈三点浅见:
1、 氨基树脂在环氧地坪涂料中的作用
氨基树脂在环氧中的作用是助剂,不是作为树脂的,更准确地说是起“红娘“的作用。即通过氨基树脂这个“红娘”将环氧树脂和聚酰胺固化剂牵起手来,最后”交合”在一起(这话有点色?;P)。它有点类似如表面活性剂,将油和水连在一起一样,氨基树脂能提高环氧树脂同聚酰胺的相容性,防止聚酰胺的析出而成为碳化胺(Carbonated amine)而产生油面,当然同时提高了流平性。氨基树脂在体系内是不能固化的,最后只能起增塑作用,因此不能多用,多了当然就会出事的。
2、 解决办法
实际上是没有办法解决的,重涂是没有办法的办法。即便能让这么大地方加热也是不可行的,因为真正要氨基树脂固化最少要100度以上,而在那种高温下,同时地坪又很厚时,由于小分子物质及溶剂挥发,固化时化学键形成引起的的收缩等一起产生的收缩应力很有可能让地坪完蛋:即起皮开裂。
3、 深度思考
这个问题的产生关键还是长三角一带企业的观念落后,只要配方,不重技术、不重管理的结果,其实他们不差钱,但不会去请技术人员的。这也是长三角涂料企业落后珠三角的原因之一。若这家企业有人能懂得氨基树脂的真正作用就不会用上15%的量了;若管理好一点,做好出厂检验,问题在厂内就会发现的,那样也容易解决多了。

评分

参与人数 2普通分 +12 收起 理由
襄樊油漆 + 2 有深度!
力龙涂料 + 10 有思想,有见地:)

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1

主题

60

帖子

0

专家分

涂料人零段

只说不做的专家

专家分
0 分
43#
发表于 2009-4-7 18:33:24 | 只看该作者
氨基树脂用的不好,要是用可以常温干的就好了如717或5901一类。
     

11

主题

423

帖子

392

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
392 分
QQ
44#
发表于 2009-4-22 11:33:37 | 只看该作者
不知道可不可以喷一层热的羟基类涂料?
技术是啥?
     

36

主题

971

帖子

102

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
102 分
45#
发表于 2009-4-27 22:32:41 | 只看该作者
牛B,这样的问题也会出现。加了582在上面涂一层酸性很强的溶液下去就OK 了,还有其他更好的办法?
女人如猫
     

6

主题

146

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
QQ
46#
发表于 2009-5-5 16:45:29 | 只看该作者
学习了。知道了地坪里可以加这些东西,也知道了工程补救的困难啊

0

主题

29

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
47#
发表于 2009-5-5 20:38:51 | 只看该作者
是否可以用潮固化聚氨酯固化剂罩一遍

4

主题

75

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
48#
发表于 2009-5-7 21:39:34 | 只看该作者
我现在知道用氨基树脂原来 可以起到这么一个作用!

4

主题

75

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
49#
发表于 2009-5-7 21:55:38 | 只看该作者
云老大,这配方E44含量只有15%呀!加聚酰胺650的配比不是很大?

0

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
50#
发表于 2009-5-20 15:35:32 | 只看该作者
从根本上解决问题就是下次施工的时候聘用一位工程监理
这次需要罩面漆一道就可以了
可以喷的很薄
     

28

主题

971

帖子

235

专家分

企业会员

专家分
235 分

银牌企业会员涂料人二段

QQ
51#
发表于 2009-5-24 02:30:35 | 只看该作者
云老大,你的地坪还没有出问题?:lol
看来这个方法还是不错啊,以后还真的要加15%氨基去做了:lol
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
52#
发表于 2009-7-5 10:45:58 | 只看该作者
请问云版主,配方中的601是固体吗?066加了不缩孔吗?,我加的066N0.2%缩孔很厉害,刷版的时候。配聚酰胺还是改性指环按啊

1

主题

43

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
53#
发表于 2009-7-7 18:15:35 | 只看该作者
哈哈还是要自己试试比较好的啊。

4

主题

33

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
54#
发表于 2009-7-15 10:33:05 | 只看该作者
我看不到啊,想学习的啊,我现在也是正在做这个漆,可是不怎么入门

1

主题

39

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
55#
发表于 2009-8-8 22:26:46 | 只看该作者
根据我们以前的经验,在表面刷一遍固化剂就可以固化了,以前我们工人也做了这样的事,长时间不固化,后来就是用这个办法搞好的。另外我看不到你的配方,能否发一个邮件:wh288lyl@163.com.
以后想和你探讨地坪漆技术。

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
56#
发表于 2009-8-13 20:13:59 | 只看该作者
我试过了,加066的确有縮孔。24H表面还有发粘的感觉
     

260

主题

2554

帖子

8

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
8 分
QQ
57#
 楼主| 发表于 2009-8-19 19:45:35 | 只看该作者
表面涂刷固化剂是没有用的,因为误加了十倍的氨基树脂;现早已解决好。
066加0.2不多,连固化剂折合0.16%,没有缩孔。
待我有空、今后将在此栏目公开环氧抗静电、环氧自流平、环氧抗静电自流平(包括彩色抗静电地坪涂料)

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
58#
发表于 2009-8-26 16:06:01 | 只看该作者
表面涂刷固化剂是没有用的,因为误加了十倍的氨基树脂;现早已解决好。
066加0.2不多,连固化剂折合0.16%,没有缩孔。
待我有空、今后将在此栏目公开环氧抗静电、环氧自流平、环氧抗静电自流平(包括彩色抗静电地坪涂料)
期待中……

0

主题

2447

帖子

30

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
30 分
QQ
59#
发表于 2009-8-26 16:45:23 | 只看该作者
哈哈,已经说了是投料失误,多加了九倍氨基树脂,所以发粘,还有人跟着做

0

主题

38

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
60#
发表于 2009-9-8 09:10:24 | 只看该作者
不知道云松这样处理后会不会出现开裂,实际上是等于有一个涂层的硬度,或者说是抗压强度不符合,这样会导致收到重压以后会出现裂纹,有点危险,还是觉得铲掉重来比较好