《上海市外墙涂料应用技术规程》


1.总则
(1)为积极推广外墙涂料新技术,充分发挥其技术性能和特点,确保工程质量,特制订本规程。
(2)本规程适用于乳液型、溶剂型涂料施工的各类工业与民用建筑的新旧外墙面涂料工程。
(3)外墙涂料工程施工应在外墙面基层质量检验合格的基础上进行。
(4)外墙涂料工程施工的安全技术、劳动保护、防火措施等必须按国家有关规定执行。
2.材料
(1)本规程规定使用的材料种类为乳液型薄质外墙涂料、乳液型砂壁状(真石型、仿石    型)外墙涂料、乳液型弹性外墙涂料、溶剂型薄质外墙涂料和复层外墙涂料。
(2)乳液型薄质外墙涂料的主要技术指标应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755中一等品的规定,其耐沾污性木得大于30%。
(3)乳液型砂壁状(真石型、仿石型)外墙涂料的主要技术指标应符合《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》GB9153的规定。其耐沾污性不得大于30%。
(4)乳液型弹性外墙涂料的主要技术指标应符合《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T9755中一等品的规定,其耐沾污性不得大于30%,延伸率必须大于120%,粘结强度必须大于0.7MPa,透水性必须小于0.5ml。
(5)溶剂型薄质外墙涂料的主要技术指标应符合《溶剂型外墙涂料》GB9757的规定。
(6)各类复层外墙涂料的主要技术指标应符合《复层建筑涂料》GB9779的规定。
(7)在外墙涂料工程中应用的涂料,必须具备生产厂的质量保证书,并经施工单位验收合格后方可使用,其使用寿命应达到5年以上(含5年)。   
(8)外墙涂料工程中所用的抗碱封底材料必须与外墙基层、腻子材料和外墙涂料性能相适应。
3.基层
(1)类型
①外墙涂料的基层分为普通、中级、高级抹灰基层或混凝土基层。
②抹灰基层应采用1:2~3水泥砂浆或1:1:4水泥、石灰、黄砂组成的混合砂浆。
③1:2~3的水泥砂浆抹灰基层应以括糙和面层二次成型,面层应平整。
④1:1:4的混合砂浆抹灰基层应以括糙、中层和面层三次成型。
(2)一般要求
①基层的质量要求应符合《建筑装饰工程施工及验收规范》GJ73的规定。
②基层表面,不得有残留沾污物。
③基层不得有裂缝或起壳现象。
④旧基层不得有风化现象。
⑤涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,基层含水率不得大于
l 0%。
(3)基层处理和检查   
①凡基层有起壳、裂缝、缺棱掉角、凹凸不平及脚手架支撑点等应修补平整,并按规定养护。   
②清除基层上的垃圾、油污、浮灰残浆。
③处理已风化的旧基层。
④建筑外墙立面处理,应严格按设计要求和有关技术规定执行。所用分格条、线条应用质硬挺拔的材料制成。
⑤外墙涂料施工前应对基层的清洁、平整度、修补养护、含水率等质量指标进行验收,并作记录。认可后,方可施工。
4.设计
(1)设计选用的外墙涂料应符合安全、健康、环保的原则。选定的外墙涂料应是已通过质量标准检验的合格产品。
(2)建筑物其外墙应用涂料为饰面时,应根据外墙材质、建筑物所处环境等技术经济因素,合理选择涂料种类和色彩,达到装饰与保护墙体的目的。
(3)设计选用的外墙涂料应适用于砂浆抹灰基层、混凝土基层或其它水泥基材质的建
筑外墙面的装饰工程。
(4)设计确定选用外墙涂料饰面的基层,表面应干燥清洁平整,与墙体应保持良好的
粘结性。
(5)指定使用涂料的墙面,应作必要的建筑技术处理及墙面设计。
(6)设计应根据建筑物使用功能选择外墙涂料,应确定涂料种类、品牌及所选品种的
耐久性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、耐冻融性、光泽度等与外墙使用条件直接有关的技术指标。
(7)对涂料颜色的确定应以色卡序号指定色号。色卡号之外的颜色,由工程项目负责
人提供、确认,封样为据一;
(8)设计指定使用的外墙涂料,应以“一底二面”涂层为基本做法。对于要求较高的饰面工程,可采用“一底三面”涂层,使饰面质量和效果更好。
(9)设计选择的外墙涂料应能适应施工环境条件。当气温低于lo’C时,必须选用合适的涂料,并保持在5C以上施涂与成膜;当气温低于5C时,不宜使用乳液型涂料。
(10)当改建工程的墙面需重涂外墙涂料时,选用涂料的性能应与原涂层能相融,必要
时采取界面处理后予以复涂,确保新涂层质量。

5

主题

833

帖子

1

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
1 分
QQ
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:07:54 | 显示全部楼层
在线原料库,研发好帮手



5  施工
5.1 施工准备
(1)材料准备
    ①外墙涂料的材料准备应根据设计选定的品牌、颜色(色卡号)及工艺要求,结合实际面积及材料单耗和损耗,正确计算备料。
    ②根据设计选定的颜色,以色卡定货。当超越标准色卡范围时应由设计提供颜色样板,不得任意更改或代用。
    ②核验进场涂料的颜色、品牌、数量、生产企业准产证或准用证明、出厂质量保证书、质量、复验报告、合格后备用。
    ④工程所用涂料应按品种、批号、颜色分别堆放。当同一品种同一颜色,批号不同时应一并倒入大型容器中搅拌均匀,确保同一墙面不产生色差。
    ⑤涂料工程所用的腻子料、封底料、中层涂料应与面层涂料品种相配套;凡溶剂型涂料应配备相应稀释剂。
⑥凡双组分涂料应按产品说明书规定,正确配制,搅拌均匀,按产品规定时间内用完。
(2)施工机具、工具准备
    ①刷涂工具:刷帚、排笔、盛料桶、天平、磅秤。
    ②辊涂工具:羊毛辊筒、海绵辊筒及配套专用辊筒。
    ②滚压工具:塑料辊筒、铁制压板。
    ④喷涂机具:空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴高压胶管。
(3)大面积墙面施涂涂料前,应先做好墙面分格。
(4)施涂操作人员应具有施工上岗证。    —
(5)大面积施工前应由操作人员按工序要求做好“样板”或“样板房”并保存到竣工。
5.2涂料施工
(1)外墙涂料工程应按“一底二面”要求施工,对要求较高的工程可增加面涂层度数。
(2)外墙涂料工程施工应由建筑物自上而下,每个立面自左向右进行,涂料的分段施工应
墙面分格缝、墙面阴阳角或水落管为分界线。
(3)薄质外墙涂料工程应由一底层、二面层涂料组成。
    ①薄质外墙涂料施工工序:
     清扫墙面一填补缝隙一施涂底层涂料一度→施涂第一度面涂料→施涂第二度面涂料。
    ⑦施涂乳液型涂料时,后一度涂料必须在前一度涂料表干后进行。施涂溶剂型涂料时
后一度涂料必须在前一度涂料实干后进行。
采用传统的施工辊筒和漆刷施涂时,每次蘸料后应在齿状木板上来回滚一遍或在桶
舔料。采用喷涂时应控制涂料稀稠度、喷枪的压力,保持涂层厚薄均匀,不露底、不流坠、色泽均匀并应确保涂层的厚度。   
(4)砂壁状涂料工程应由封底层、主层、罩面层涂料组成。
    ①砂壁状(真石型、仿石型)涂料施工工序
    清扫墙面一填补缝隙一墙面分小格(1.5m’),也可根据设计图纸进行分格一遮盖保护一喷、刷或辊涂底涂料一喷涂主层涂料→喷涂(或辊涂)罩面层涂料。
    ②大墙面喷涂施工宜按1.5m’左右分格,然后逐格喷涂。
    ②封底涂料可用辊涂、刷涂或喷涂工艺进行。喷涂主层涂料时应按装饰设计要求,通过试喷确定涂料稠度、喷嘴口径、空气压力及喷涂量。
    ④封底涂料喷涂和套色喷涂操作人员宜以二人一组,施工时一人操作喷涂,一人在相应位置指点,确保喷涂均匀。主层涂料完全干燥后喷涂或辊涂罩面涂料二度,施涂间隔时间应按产品说明要求。
(5)弹性涂料工程应由一底层涂料和二度以上面层涂料组成。
    ①弹性涂料施工工序
    清扫墙面一修补、堵漏一用防水腻子批嵌裂缝一打磨平整一施涂底层涂料一度一施涂第    一度面涂料一施涂第二度面涂料。
    ②弹性涂料工程施涂方法应按本规程第5.2.3条中第2款及3款的规定。
(6)复层涂料工程应由底涂层、中间层和罩面层涂料组成。三层用料应相互配套,涂层与涂层间应结合牢固。
①复层涂料施工工序
    清扫墙面→填补缝隙→施涂底涂层涂料→喷(辊)中间层涂料→滚压→喷(辊)第一度罩面    层涂料→喷(辊)第二度罩面层涂料。
②底涂层涂料可用辊涂或喷涂工艺进行。喷涂中层涂料时,应控制涂料的稀稠度,并根据凹凸立面不同要求选用喷枪口径及喷枪工作压力,喷射距离宜控制在40—60cm,喷枪运行中喷嘴中心线应垂直于墙面,喷枪应沿被涂墙面平行移动,运行速度保持一致,连续作业。
③压平型的中间层,应在中间层涂料喷涂表干后,用塑料辊筒将隆起部分表面压平。
以聚合水泥系为中间涂层的复层涂料施工,应先在水泥系中层涂料喷涂干燥后,采
抗碱封底涂料,再施涂罩面涂料二度。
⑤罩面涂料干燥间隔时间应按产品说明要求进行。
(7)旧墙面需重新复涂涂料时,应清除粉化的涂层,铲除疏松起壳部分,用钢丝刷除
残留的涂膜后,将墙面清洗干净再作修补,待干燥后按选定的涂料施工工序施工。
(8)各类涂料工程的施工温度应按产品说明书规定的温度范围控制,空气相对湿度宜小    于70%,当遇大雾、大风、下雨时应停止施工。
(9)采用机械喷涂时,应将不喷涂部位遮盖保护。
(10)施工工具使用完毕应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。
(11)涂料施工完毕应作饰面保护。
(12)凡属危险品的溶剂型涂料、溶剂、助剂在施工现场及储藏仓库内应严禁烟火,储藏温度应控制在30”C以下。

5

主题

833

帖子

1

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
1 分
QQ
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:11:25 | 显示全部楼层


6.验收
(1)新、旧外墙的涂料工程,应在涂层完全干燥后方可进行验收。验收时应检查所用材料品种,生产企业准产证或准用证明,出厂质量保证书,单位面积涂料消耗量kg(1)/m’(按产品说明书要求),基层验收资料。颜色应符合设计和选定的样品要求。
(2)各类建筑的涂料工程,必须分别对底涂、中涂、面涂按产品说明书的要求及施工方案进行资料验收,并提供涂料施工人员上岗资质证书。
(3)同一墙面涂层色调一致,色泽均匀,不得漏涂,不得沾污,接茬处不应出现明显涂刷接痕。   
(4)检查数量按涂装面积抽查10%,并按1.5~2.0m距离进行目测检查。
(5)薄质涂料工程的质量,应符合表3.6.5表所列的各项规定。  
表3.6.5  薄质涂料工程的质量要求

项次

项目

普通级涂料工程

中级涂料工程

高级涂料工程

1

掉粉、起皮
不允许
不允许
不允许
2

底面漏刷、透底
不允许
不允许
不允许
3

泛碱、咬色
不允许
不允许
不允许
4

流坠、疙瘩
允许少量
允许轻微少量
不允许
5

颜色、刷纹
颜色一致
颜色一致,允许有轻微少量砂眼,刷纹通顺
颜色一致,无砂眼,无刷纹
6

分色线平直(拉5m线检查,不足5m拉通线检查)
偏差不大于3mm
偏差不大于2mm
偏差不大于1mm
7

门窗
洁净
洁净
洁净

(6)表3.6.6  砂壁状涂料工程的质量要求
项次

项目

真石型工程

仿石型工程

1

漏涂、透底

不允许

2

造型、套色

纹理真实,套色喷涂分布均匀

3

掉粉、起皮

不允许

4

门窗

洁净


5

主题

833

帖子

1

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
1 分
QQ
 楼主| 发表于 2009-1-8 12:12:01 | 显示全部楼层
(7)弹性涂料工程的质量,应符合表3.6.7所列的各项规定。
表3.6.7  弹性涂料工程的质量要求

项目

项目

弹性涂料工程

1

漏底、透底

不允许

2

涂层厚度

按产品说明书规定

3

造型

纹理、点子不小均匀

4

掉粉起皮

不允许

5

颜色

均匀一致

6

门窗

洁净

(8)复层涂料工程质量标准,应符合表3.6.8所列的各项规定。                        
表3.6.8  复层涂料工程的质量要求
项目

项目

水泥系复层涂料

硅溶胶类复层涂料

合成树脂乳液复层涂料

反应固化型复层涂料

1

漏底、透底

不允许

不允许

2

涂层厚度

不允许

不允许

3

造型

不允许

不允许

4

掉粉起皮

疏密均匀

疏密度均匀,不允许有连片现象

5

颜色

颜色一致

颜色一致

6

门窗

洁净

洁净