[投票] 检修设备未断电 电弧灼伤险丧命

[复制链接]
     

3

主题

1582

帖子

11

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
11 分

认证专家

QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-5 16:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2005年2月23日,某化工厂电位车间维修班维护电工鄢某,在检修二级中控配电室低压电容柜时,在未断电的情况下,直接用手钳拔插式保险。因操作不当,手钳与相邻的保险搭接引起短路,形成的电弧将面对电容柜的鄢某的双手、脸、颈脖等部位大面积严重灼伤。幸亏及时被送进医院救治,鄢某才脱离了生命危险。但电气短路烧毁了电容柜上不少电气元件,造成该柜联接系统单体停车长达3.5小时,给生产造成了较大损失。
  事故原因
  l、鄢某严重违反《电气安全检修规程》中“不准带电检修作业”的规定。心存侥幸,冒险蛮干,在该电容柜完全可以断电检修的情况下,却带电检修作业,这是发生事故的主要原因。
  2、岗位当班操作工严重失职失责。本来已发现鄢某在岗位上转来转去不愿离去,已意识到他可能有什么事情要做,但不闻、不问、不沟通、不追查、不提醒,互联互保不到位。
  3、电仪车间安全管理不到位,不严格,有死角。规章制度制定的不少,讲的也多,但落实不够,违章行为没有真正得到有效消除。
  预防措施
  1、在全车间范围内开展事故案例教育。发动全体员工学习讨论鄢某为什么会违章,为什么会受伤,展开深刻的剖析,以此达到对员工的警示教育的目的。同时要求员工在自查的同时,还要注意身边同事的不足。
  2、重新修订车间安全管理制度,不但要大力宣传宣讲,而且要求员工们都必须认真地落实到工作中,执行在行动上。采取联防制的方法,一人违章,全体受罚。达到事前讲到,事中互相提醒、互相监督、全员制约的效果。
  3、在全车间范围内开展学业务、学技术、学规程、学制度活动。同时比学习、比思想、比技能、比遵章、比零违章,力求把事故消灭在萌芽状态。