为了提高施工效率,我将环氧地坪中涂做成了自流平的形式,施工很不错,但在使用的过程中发现,如果出现破损后很容易成片剥下,不知有什么好的方法可以解决?
不以物喜不以己悲。

7

主题

168

帖子

0

专家分

涂料人二段

中尉

Rank: 2

专家分
0 分
发表于 2010-4-25 19:20:35 | 显示全部楼层
在线原料库,研发好帮手
可以先用渗透型环氧清漆薄涂一遍,在施工地坪,效果应当不错。
     

7

主题

416

帖子

183

专家分

涂料人二段

业界尘埃

Rank: 2

专家分
183 分
QQ
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:55:25 | 显示全部楼层
涂过的,结果连混凝土一起粘下来了
不以物喜不以己悲。
     

5

主题

67

帖子

7

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
7 分
发表于 2010-6-2 16:54:39 | 显示全部楼层
连混凝土一起沾下来说明层间附着力很好啊 但是跟混凝土的粘结力有问题。地面没处理好吧
     

94

主题

1023

帖子

14

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
14 分
QQ
发表于 2010-6-2 20:14:16 | 显示全部楼层
固化不完全,混凝土水分大
向前辈们学习!!!!

1

主题

7

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
发表于 2010-6-2 20:45:45 | 显示全部楼层
和混凝土粘结关系很大! 施工条件也要控制好!
     

7

主题

416

帖子

183

专家分

涂料人二段

业界尘埃

Rank: 2

专家分
183 分
QQ
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:49:33 | 显示全部楼层
我们这里的混凝土地面质量都不是很好,没办法。不知道有没有其他的办法可以解决
不以物喜不以己悲。
     

7

主题

416

帖子

183

专家分

涂料人二段

业界尘埃

Rank: 2

专家分
183 分
QQ
 楼主| 发表于 2010-6-4 16:53:29 | 显示全部楼层
固化不完全,混凝土水分大
lnchenjichun 发表于 2010-6-2 20:14



    你指的是?地坪料上应该不会的,每次都是按比例添加的。至于混凝土水分的问题我考虑也不是主要问题,因为我们这里一般很干燥,而且大多工程不是新地面
不以物喜不以己悲。
     

94

主题

1023

帖子

14

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
14 分
QQ
发表于 2010-6-4 18:38:11 | 显示全部楼层
回复 8# 糊里糊涂
你的环氧树脂是601还是618,固化剂指环安?还是?
中途最好用聚酰胺,成片接下不管是漆与混凝土之间还是漆与漆之间,都是层间附着力问题,或漆膜太脆。太厚。你中途的粉料量大,做成自流平后漆膜太厚。
     

94

主题

1023

帖子

14

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
14 分
QQ
发表于 2010-6-4 18:39:39 | 显示全部楼层
你的封闭底漆的渗透不行,附着力不行,漆膜太脆。。。。
向前辈们学习!!!!
     

12

主题

309

帖子

13

专家分

涂料人二段

涂料人

Rank: 2

专家分
13 分
QQ
发表于 2010-10-19 11:00:59 | 显示全部楼层
应该是基础没有做好,素地不好更要做好封闭
相信我们能成为朋友
     

8

主题

142

帖子

50

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
50 分
发表于 2012-4-6 21:26:23 | 显示全部楼层
楼主说了,水泥都一起下来了,应该是素地不好
电话:13052859477
     

7

主题

416

帖子

183

专家分

涂料人二段

业界尘埃

Rank: 2

专家分
183 分
QQ
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:25:55 | 显示全部楼层
我觉得可能是地坪漆自身的粘结强度太高造成的
不以物喜不以己悲。
     

2

主题

50

帖子

5

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
5 分
发表于 2012-10-17 22:33:29 | 显示全部楼层
一定要先用渗透型环氧清漆薄涂一遍,在施工地坪中涂,树脂25-30%就可以了。
     

1

主题

40

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
发表于 2012-11-16 14:46:02 | 显示全部楼层
地面湿气太大,底涂封闭性差,面涂估计粉料过大,太脆了。
     

1

主题

13

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
QQ
发表于 2012-11-16 23:40:36 | 显示全部楼层
哪个是你地面达不到标号吧!不关漆的问题!
     

2

主题

66

帖子

72

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
72 分
发表于 2012-12-27 23:10:39 | 显示全部楼层
这主要是水泥地基层不牢固,起砂,或有浮浆
     

4

主题

111

帖子

24

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
24 分
发表于 2013-5-17 08:40:54 | 显示全部楼层
封闭底没有处理好,渗透性差,造成与基材水泥的脱离。