联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2163|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

厚型防火涂料浅谈--(一)再读规范

[复制链接]

6

主题

132

帖子

4

专家分

涂料人二段

CEO

Rank: 2

专家分
4 分
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-13 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前国产防火涂料中厚型防火涂料在防火性能上总的来说可靠性还是很高的,与国外的差距也不大,作为防火涂料国家规范在厚型涂料这一块还是与国际十分接轨的。中国的厚型防火涂料源于英国,从防火检测来看,基本都可以正常的通过检测。厚型涂料的问题关键在应用和对规范的执行上,我所遇到的厚型防火涂料工程好像很少有人真正按照规范的要求来计算适用厚度,关于适用厚度的计算公式可能很多人都没有认真读过,在这里我想给他家重点重提一下规范CECS24:90对厚型防火涂料适用厚度的计算问题,钢结构大小粗细都不同,其防火能力也不同,举个例子:同样是直径100mm的钢管和钢棒,刷同样厚度的防火涂料,在同一个火场中,你认为他们的防火能力一样吗?显然钢棒能够承受更长时间的火灾考验。厚度计算就是针对这样一种情况而来。我相信很多高层建筑在涂刷厚型防火涂料时都没有进行过防火涂料厚度的计算,都是按形式认证报告上的厚度来刷的,仅仅刷这个厚度很难保证你的耐火时间真正达到规定的耐火时间,认证报告的厚度是在标准情况下以I40b工字钢来为标准结构试验的数据,而在实际应用中钢结构往往与I40b形状大小都不同,如果仍然按照这个厚度来适用的话,就违背了国家规范的规定,而耐火极限也无法保证。因此厚型防火涂料应用关键是对规范认真执行。大家可以再认真的重新看一下规范

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1普通分 +10 收起 理由
zxp + 10

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反对反对
专注于高质量的涂装工程,从不偷工减料!
     

38

主题

1119

帖子

654

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
654 分
QQ
2#
发表于 2010-6-13 10:41:44 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
楼主是防火涂料的高手,佩服,有空多学习
     

29

主题

184

帖子

2

专家分

涂料人零段

小兵

专家分
2 分
3#
发表于 2010-6-14 03:08:50 | 只看该作者
高人。专业。
     

31

主题

649

帖子

294

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
294 分
QQ
4#
发表于 2010-6-14 17:22:40 | 只看该作者
现在国内正在出台新的防火涂料方面的规范,估计2011年会出来,你说的那些问题都有相应的解决的方法,大致说来就是按楼主写的公式差不多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2024-5-9 22:36 , Processed in 0.068620 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表