一、防静电环氧自流坪涂料 防静电环氧自流坪是无溶剂型双组份常温固化涂料,属于掺杂型导电涂料,故能长久保持涂层的导电性能。涂复在水泥地坪表面形成1-3毫米厚的有色保护涂层,具有防静电、耐油、耐化学品,耐磨,防滑和易清洁等优点,涂层附着力强,施工方便。 二、施工方法及步骤 1.
清洁地面,去除灰尘和杂物等,有油污的地方需用特殊方法进行清除。 2.
混凝土基面用打磨机进行打磨,以平整表面和去除表面老化层。 3.
用渗透底漆对地面均匀涂布(辊涂、刷涂)一至两道,以封闭水泥素面作粘连层,并使其渗入地面,固定基层,起到良好的封闭作用,建议渗透底漆用量每平方米0.3公斤;渗透底漆层厚度为0.1mm 4.
应用自流坪中涂砂浆均匀批刮一道,以增加地面平整度和抗压强度,自流坪中涂用量每平方米1公斤左右;砂浆层厚度为0.7mm。之后打磨找平。 5.
以3至6米的间距在地面上粘贴铜箔(工地周围需先用铜箔用周围铺设),铜箔的尺寸为0.6*10毫米以上,并和接地端口或接地干线连接。(连接铜排等接地系统) 6.
均匀涂刷(辊涂、刷涂、镘涂)防静电地坪底漆,防静电地坪底漆用量每平方米0.5公斤;防静电地坪涂料底漆层厚度为0.4mm。打磨前点测防静电地坪涂料底漆的表面电阻达设计电阻值;之后打磨找平。 7.
(推荐)均匀涂刷(辊涂、镘涂)防静电地坪水性连接层。每平方米0.05公斤以下;防静电地坪连接层厚度0.01mm(可忽略) 8.
均匀涂布(镘刀法、刷涂)防静电地坪面涂一道。防静电自流坪面涂选用材料选择表中(四)制作面漆;防静电地坪面涂层厚度为1.0mm,地坪总厚度为2.0mm
|