如果工地赶工期的话,墙体的水分含量一定很高,而且混凝土墙体中碱性含量本身就很高(水泥硬化后产生的氢氧化钙),板材本身已经吸饱水,那么潮湿的板材就成了一个水分从墙体往表面渗透的桥梁。好的板材应该有一定阻水效果的,不然的话保温效果就大打折扣。
回复

使用道具 举报

     

3

主题

590

帖子

576

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
576 分

涂料人二段涂料人三段

2#
发表于 2012-11-16 16:09:24 | 显示全部楼层
在线原料库,研发好帮手
保温层泛碱肯定是  墙体水分高+差板材造成的,但你的抗碱底漆性能到底怎么样,这个你需要自己去查。
真石漆层泛碱 可能是墙体水分高。    如果你这款底漆用了很多工地没事,并且保温层泛碱情况比真石漆层严重多的话  基本确定是墙体和板材的原因。