[原创] 天气热,外墙腻子因没足够的水分保养,失去应有的强度

  [复制链接]
     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-28 12:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20普通分
高层的顶部,因日照时间长,气温高,墙面温度特别高!腻子批上去一会就完全干透了,因为干的太快,没有足够的水分保养,腻子失去应有的强度,用手轻轻一擦,还掉粉,一扣就掉一块!请问大家遇到过相似的问题吗,都是怎么解决的?(腻子配方和原材料没问题,相关指标超过国标的要求)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

0

主题

3

帖子

3

专家分

涂料人零段

专家分
3 分
2#
发表于 2012-8-28 13:51:55 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
加点硅酸镁铝,附着力和保水性要好些,13588899177  QQ:1113681641
回复

使用道具 举报

     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
3#
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:01:34 | 只看该作者
/:^O^/:^O^/:^O^/:^O^/:^O^/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:dizzy/:^O^
回复

使用道具 举报

     

3

主题

79

帖子

47

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
47 分
4#
发表于 2012-8-28 21:39:55 | 只看该作者
卖材料的 就不要瞎掺和了 你加我QQ1669936146 我给你一一解答!
回复

使用道具 举报

     

4

主题

913

帖子

833

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
833 分
5#
发表于 2012-8-29 10:50:31 | 只看该作者
我感觉尽量少加HPMC,保水性不好,可以改为HEC100000.当然成本会变高.楼主要综合考虑
回复

使用道具 举报

     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
6#
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:14:53 | 只看该作者
楼上的做腻子吗?HEC不跟水泥起反应吗,成本我们先不说。。。。。。。。。我感觉尽量少加HPMC,保水性不好,可以改为HEC100000.当然成本会变高.楼主要综合考虑!
回复

使用道具 举报

     

1

主题

160

帖子

43

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
43 分

涂料人二段

QQ
7#
发表于 2012-8-31 09:57:13 | 只看该作者   得分: 2 分
楼主可以试试在批腻子之前,先将墙体用水浇湿,对墙体降温及腻子的保水性有较大好处。
回复

使用道具 举报

     

0

主题

174

帖子

246

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
246 分
8#
发表于 2012-8-31 10:17:44 | 只看该作者
7#方法很实用哦/:^_^
回复

使用道具 举报

     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
9#
 楼主| 发表于 2012-9-1 07:43:07 | 只看该作者
作为供料方,根本无法左右施工工艺,只要不牢,他们第一反应就是材料问题
回复

使用道具 举报

     

0

主题

10

帖子

29

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
29 分
10#
发表于 2012-9-2 17:12:48 | 只看该作者   得分: 1 分
加点增加强度粘结力的,或者把灰钙换掉,怎么
联系
回复

使用道具 举报

10

主题

818

帖子

852

专家分

涂料人三段

弹性质感涂料

Rank: 3Rank: 3

专家分
852 分

涂料人二段涂料人三段

11#
发表于 2012-9-5 23:20:51 | 只看该作者   得分: 1 分
对5L无语
一般是按7L的做法
先让上点水上去,有点点谁润湿效果
后批】
批后明天可以用雾水维护
回复

使用道具 举报

     

2

主题

54

帖子

32

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
32 分
12#
发表于 2012-9-27 13:17:23 | 只看该作者   得分: 2 分
夏天高层外立面施工风大温度高,腻子上墙后失水很快影响强度,只要材料本身没有问题没必要调整配方,上墙后增加1-2次洒水养护即可,养护后要注意打磨,否则时间长就磨不动了。
回复

使用道具 举报

     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
13#
 楼主| 发表于 2012-10-14 10:53:32 | 只看该作者
alex-tsang 发表于 2012-9-27 13:17
夏天高层外立面施工风大温度高,腻子上墙后失水很快影响强度,只要材料本身没有问题没必要调整配方,上墙后 ...

楼上的做法是最科学的,但目前工人的素质在那里,作为材料供应商,根本无法控制他们的施工工艺,我们只能自己通过改变配方,提供腻子早强来满足使用要求!按这个思路,重新设计了配方,我们已经解决了该难题.
回复

使用道具 举报

     

11

主题

143

帖子

16

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
16 分
14#
发表于 2012-10-27 07:35:52 | 只看该作者
/:^_^/:^_^
回复

使用道具 举报

2

主题

20

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
15#
发表于 2014-3-28 09:45:13 | 只看该作者
HPMC添加量少点,保水效果不好。。。我这有高保水的HPMC  李阳  13716804840  QQ  283536563
回复

使用道具 举报

     

2

主题

202

帖子

205

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
205 分
16#
发表于 2014-5-6 15:52:29 | 只看该作者
换用适合高温环境的纤维素醚即可
嘉和瑞联——周  18811083755
回复

使用道具 举报

     

2

主题

29

帖子

4

专家分

涂料人零段

专家分
4 分
17#
发表于 2014-5-7 16:07:23 | 只看该作者   得分: 2 分
听一个纤维素的专家提过,HPMC 什么75型、65型,都不是到了那个温度才开始失去粘度,保水性降低,而是随着温度的升高,逐步降低的,所以你可以试试换一下纤维素。
德固赛气硅、消光粉、炭黑;迈图
回复

使用道具 举报

     

4

主题

205

帖子

112

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
112 分
18#
发表于 2015-2-1 17:22:00 | 只看该作者
zhdyin 发表于 2012-8-31 09:57
楼主可以试试在批腻子之前,先将墙体用水浇湿,对墙体降温及腻子的保水性有较大好处。

这个倒是可以,关键是客户是否愿意这样做?
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
19#
发表于 2015-2-4 13:27:55 | 只看该作者   得分: 1 分
加点石膏,以结晶水提供给水泥水化的水分。
    
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
20#
发表于 2015-2-4 13:30:11 | 只看该作者   得分: 1 分
水泥、石膏、沸石粉三元组合。
    
回复