元旦上海室外做环氧80厚涂装,几分钟就成这了.......

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

29

主题

1392

帖子

614

专家分

涂料人三段

军师

Rank: 3Rank: 3

专家分
614 分

涂料人二段涂料人三段

2#
发表于 2013-3-4 21:21:39 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
什么意思没整明白、/:good/:good
回复

使用道具 举报

     

3

主题

31

帖子

4

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
4 分
3#
 楼主| 发表于 2013-3-5 08:34:59 | 只看该作者
环氧铁红底上做80μ环氧云铁,无气喷涂后10分钟就是这了,气温5°左右
回复

使用道具 举报

     

18

主题

320

帖子

104

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
104 分
4#
发表于 2013-3-5 08:58:30 | 只看该作者
5℃做80μm正常啊,根本没干呢?你这是用手指头抓下来的么
回复

使用道具 举报

     

18

主题

320

帖子

104

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
104 分
5#
发表于 2013-3-5 08:59:42 | 只看该作者   得分: 6 分
气温低,膜厚太厚,整体流坠了吧。可考虑喷涂时稀释剂少一点,配方上增加防流挂助剂。
回复

使用道具 举报

     

3

主题

31

帖子

4

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
4 分
6#
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:03:49 | 只看该作者
在此过程中有一个现象:漆膜光滑异常,由于是中涂嘛,担心层间附着力。谢!
回复

使用道具 举报

     

3

主题

31

帖子

4

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
4 分
7#
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:06:17 | 只看该作者
这不是手指抓下的!立面静置10分钟就是这样了。
回复

使用道具 举报

12

主题

861

帖子

554

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
554 分
8#
发表于 2013-3-5 10:12:20 | 只看该作者   得分: 4 分
做漆时补加防流挂助剂,喷涂时用甲苯类快干溶剂,我做过,零下3度立面喷涂不流挂。中间漆干膜到100μm。
回复

使用道具 举报

     

29

主题

1392

帖子

614

专家分

涂料人三段

军师

Rank: 3Rank: 3

专家分
614 分

涂料人二段涂料人三段

9#
发表于 2013-3-5 12:09:59 | 只看该作者   得分: 2 分
用冬用型固化剂吧
回复

使用道具 举报

     

50

主题

963

帖子

282

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
282 分

涂料人二段

10#
发表于 2013-3-5 12:59:26 | 只看该作者   得分: 2 分
4楼说的对啊,加点防流挂的助剂,比如HS的ED/3300啥的
回复

使用道具 举报

     

3

主题

280

帖子

243

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
243 分
11#
发表于 2013-3-6 10:49:04 | 只看该作者   得分: 2 分
加大防沉剂用量,调整溶剂的挥发速率
回复

使用道具 举报

     

0

主题

20

帖子

22

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
22 分
12#
发表于 2013-3-6 11:23:28 | 只看该作者
兄弟,你们有没有检查涂装时的条件啊?露点,钢板温度,干湿球温度?第一度何时涂装的?它的最大涂装间隔是多久?有没有记录?
回复

使用道具 举报

14

主题

661

帖子

231

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
231 分
13#
发表于 2013-3-7 15:22:47 | 只看该作者   得分: 4 分
施工的人太急了,去年和你差不多的情况,一天,上3道环氧,也是你这样子。两个办法:砸钱;自己调配方适合施工需要。
回复

使用道具 举报

     

37

主题

522

帖子

142

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
142 分

涂料人二段

14#
发表于 2013-3-12 12:40:18 | 只看该作者
结棍啊,你是哪里人啊,你这涂料是厚了防流挂不好,再加上干的慢了
回复

使用道具 举报

     

1

主题

12

帖子

2

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
2 分
15#
发表于 2013-3-13 09:54:16 | 只看该作者
其实施工前可以在当地室外环境温度下用流挂仪做个试验参考参考……
回复

使用道具 举报

     

68

主题

794

帖子

506

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
506 分
16#
发表于 2013-5-8 21:42:27 | 只看该作者
kindshine 发表于 2013-3-5 09:06
这不是手指抓下的!立面静置10分钟就是这样了。

天下有鬼/:!,流挂会是这样?