我们公司有一个工程,是在地下施工,湿度较大,请教各位环氧地坪漆正常施工的湿度是多大?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

1

主题

30

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
2#
发表于 2009-11-3 09:48:56 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
不能超过85%,要是在地下施工的话,超过这个湿度建议使用除湿机

9

主题

504

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
3#
发表于 2009-11-3 21:44:19 | 只看该作者
楼主最好先做块稍微大一点(2平米以上)的样板试验一下,地下室施工地坪漆是最头痛的,弄不好就出问题,主要是就是因为空气湿度的原因。
     

28

主题

1475

帖子

98

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
98 分
QQ
4#
发表于 2009-11-4 08:54:51 | 只看该作者
在地下室多接几个灯泡,1000W左右的,烤一天,在测下湿度。

1

主题

30

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
5#
发表于 2009-11-5 09:25:35 | 只看该作者
但是由于在地下施工,主要是湿度不好控制,楼主注意点就是了

4

主题

84

帖子

5

专家分

涂料人二段

气体化学环氧固化剂

Rank: 2

专家分
5 分
QQ
6#
发表于 2009-11-6 20:33:13 | 只看该作者
可以选用酰胺基胺类的固化剂,可以在潮湿面固化,欢迎一起讨论
shelleyken2008@yahoo.com.cn
美国空气化学环氧固化剂
     

12

主题

309

帖子

13

专家分

涂料人二段

涂料人

Rank: 2

专家分
13 分
QQ
7#
发表于 2009-11-8 13:56:20 | 只看该作者
楼上兄弟说的不行吧,酰胺基胺类的固化剂在潮湿的条件下是不容易固化的!!

4

主题

84

帖子

5

专家分

涂料人二段

气体化学环氧固化剂

Rank: 2

专家分
5 分
QQ
8#
发表于 2009-11-8 14:17:17 | 只看该作者
如果是潮湿面,没有水汽的话,酰胺基胺如气体的Ancamide 2396 者Sunmide 75IL都可以固化,如果有水汽的话,建议用Ancamide 2396 配合Ancamide 2432来做,但是如果水汽严重,还是要先烘干,至少没有明显水迹效果会更好