联众涂料论坛

标题: 环氧地坪漆施工湿度 [打印本页]

作者: xf2006good    时间: 2009-11-2 10:53
标题: 环氧地坪漆施工湿度
我们公司有一个工程,是在地下施工,湿度较大,请教各位环氧地坪漆正常施工的湿度是多大?
作者: 天使之翼    时间: 2009-11-3 09:48
不能超过85%,要是在地下施工的话,超过这个湿度建议使用除湿机
作者: ZHOUSHIOK    时间: 2009-11-3 21:44
楼主最好先做块稍微大一点(2平米以上)的样板试验一下,地下室施工地坪漆是最头痛的,弄不好就出问题,主要是就是因为空气湿度的原因。
作者: sqsyc    时间: 2009-11-4 08:54
在地下室多接几个灯泡,1000W左右的,烤一天,在测下湿度。
作者: 天使之翼    时间: 2009-11-5 09:25
但是由于在地下施工,主要是湿度不好控制,楼主注意点就是了
作者: shelleyken670    时间: 2009-11-6 20:33
可以选用酰胺基胺类的固化剂,可以在潮湿面固化,欢迎一起讨论
shelleyken2008@yahoo.com.cn
作者: liusigang    时间: 2009-11-8 13:56
楼上兄弟说的不行吧,酰胺基胺类的固化剂在潮湿的条件下是不容易固化的!!
作者: shelleyken670    时间: 2009-11-8 14:17
如果是潮湿面,没有水汽的话,酰胺基胺如气体的Ancamide 2396 者Sunmide 75IL都可以固化,如果有水汽的话,建议用Ancamide 2396 配合Ancamide 2432来做,但是如果水汽严重,还是要先烘干,至少没有明显水迹效果会更好




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1