施工工具: 自行式热熔焊接机、焊枪、冲击钻

准备工作:


1、 应首先检查隧道轮廓及喷射砼面是否符合设计要求,如有超挖、欠挖应修补。凿岩基面凹坑深度与跨度比不得大于1/6,对过凸岩石、锚杆头等尖状物应清除。

2、施工现场的电源、电压应稳定,电路及电器连接应牢靠,无漏电现象。施工人员应熟知安全用电知识和电器使用方法,明确施工质量标准。

3、 施工前应取少量防水卷材进行试焊,对焊机进行调试,将焊机温度调整到最佳温度。

铺设防水卷材

1、 在拱部沿隧道纵向标出中心线,在基面上确定吊挂点位置。纵向吊挂点间距与防水卷材吊环间距相同,环向吊挂点间距:拱部为85cm、边墙为90cm。在拱部预留防水板低垂度以保证浇灌砼的厚度,防止拱部出现空洞。

2、在标明的吊挂点处用冲击钻打孔并预埋塑料膨胀管和木螺钉。

3、 从拱部中心沿环向向两侧边逐渐展开防水板,依次固定吊环,紧固木螺钉,按顺序向两侧固定其它吊环,并完成吊挂。

4、 按上述方法铺挂相邻的防水板,预留出10—13cm搭接边,搭接面必须是光面。

5、施工焊接时,用自行式热熔焊接机从一侧沿环向进行双缝焊接,热熔焊接机温度可控制在调试时的温度,每道焊缝焊完后必须进行充气检查。当压力达到0.1~0.2Mpa时保持1min,检查防水板是否焊接牢靠。如焊缝和防水卷材不发生破坏,表明焊接质量良好。

6、防水卷材搭接宽度为8—10cm,每道焊缝宽度为1cm,双缝焊接应注意同时焊牢,不应有虚焊、漏焊、烧焦等现象。如有烧穿之处,用防水卷材和焊枪进行修补,所补焊防水板大小应参考搭接宽度大于8—10cm的宽度而决定。

注意事项

铺设钢筋网、支护拱架和模板时应注意对防水板的保护。