3#
楼主 |
发表于 2008-10-15 16:29:12
|
只看该作者
SC-1钢结构膨胀防火涂料(水性/户内)
组成 以水为分散介质,多种水乳液为复合基料,配以阻燃剂、发泡成炭剂、催化剂,经机械加工而成的防火涂料。
用途 用于体育馆、展览馆、发电厂、车站候车室及工业厂房裸露承重钢结构等,起防火保护作用。
防火基理 该涂料涂于钢结构表面,平时起装饰作用,若遇火灾时能膨胀增厚炭化,形成不易燃烧的海绵状炭质层,从而提高钢结构的耐火极限到1小时以上,
赢得灭火时间,有效地保护钢结构建筑免受火灾侵害。
理化性能 1、不用有机溶剂,对人体无害、环保。
2、强度高,施工时不用早期的防火涂层需加固铁丝网。
3、与钢铁粘结牢固,不会被钝器击落。
耐火性能 项目 SC-1涂料 国标
涂层厚度(mm) 2.0 3.0 4.0 6.0 5.0±0.5
耐火时间(h) 0.5 1.0 1.5 2.0 1.0
表面处理 达到Sa2.5级或St3级。
施工要求 (1)施工前准备:出厂时已经配制好的涂料,应搅拌均匀才能使用。施工现场一般用便于携式的电动搅拌器搅拌涂料。调配和搅拌好的涂 料应当稠度适宜,喷涂时不发生流淌和下坠现象为宜。过稠可用自来水稀释。 (2)施工环境:在施工过程和涂层干燥前,环境温度宜在5~38℃,相对湿度不大于90%,空气应流通。若是温度过低或温度太高或风速在5m/s(四级)以上或钢结构件表面有结露时都不利于防火涂料喷涂施工。(3)施工方法:1、该防火涂料的施工,由于该涂料较稠较粗糙,宜采用重力式(或喷斗式)喷枪,配能自动调压的0.6~0.9m3/mm的空气压缩机,喷嘴直径φ4~6mm,空气压力0.4~0.6MPa。局部修补和小面积施工面层装饰涂料,可用刷涂、喷涂和滚涂。有其中一种或多种方法方便地施工。2、喷涂每遍厚度不超过2.5mm,晴朗天气情况下,每隔8小时喷涂一次。喷涂后一道涂料时,必须在前一道干燥后,再喷涂后一道。3、根据钢结构的耐火时间要求确定相应的涂层厚度,每平方米每喷1mm厚的涂层理论耗用湿涂料1.0~1.5kg。4、室内涂层如有装饰要求,可喷涂SB-60面漆1~2道,室外必须用SB-60装饰耐候涂层。(4)使用量:耐火设计极限为l小时,需喷涂厚度为3mm,用量4~6kg/m2。
本涂料属水性涂料,不燃不爆无毒害,可用汽车、飞机、火车和轮船等交通工具。
运输与贮运 按非危险品运输。在5~35℃阴凉、干燥、通风的环境中,贮存有效期6个月。
包装规格 塑桶 50L 50kg 60kg |
|