不要忘了镀锌件是非磁性的,所以镀锌的厚度将被包括在测量的油漆涂层厚度中。当使用磁性或电子测厚仪时。规格书对钢结构镀锌层通常要求在50–125 mm(2–5 mils) ,这取决于钢板的厚度。
镀锌层的厚度测量油漆厚度前就可以测量。锌层的规格是以单位面积上的锌的重量来规定的,比如每平方米克的锌,用这个来对应锌层的厚度。一般来说,250 g/ m2相当于43 mm的厚度。

评分

参与人数 1普通分 +8 收起 理由
sunny + 8 鼓励分享

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

7

主题

1004

帖子

4

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
4 分
QQ
7#
发表于 2009-2-21 18:30:55 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
在测量的时候有没有考虑粗糙度对漆膜测厚仪的影响呢?用磁性漆膜测厚仪来测量,应该去掉这部分影响
联众伴我成长!
施工板块接龙答题送积分,欢迎啊http://www.coatu.com/bbs/thread-27740-1-1.html
请加入联众涂料涂装精英群79068077,交流更便捷

3

主题

130

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
6#
发表于 2009-2-15 13:00:21 | 只看该作者
本帖最后由 cj9687452 于 2009-2-15 13:01 编辑

这么说,那进入"Fe-Zn结构分为8个层面"的Fe对厚度后贡献了8um?“不要忘了镀锌件是非磁性的
:lol这就要重新研究一下漆膜测厚仪的工作原理了 !
一个人的成功不是成功!
     

88

主题

1393

帖子

167

专家分

涂料人三段

十头鸟

Rank: 3Rank: 3

专家分
167 分
QQ
5#
发表于 2009-2-15 10:11:04 | 只看该作者
后生可畏呀!
     

0

主题

573

帖子

13

专家分

涂料人二段

油漆工

Rank: 2

专家分
13 分

认证专家

4#
 楼主| 发表于 2009-2-14 17:49:01 | 只看该作者
所谓镀锌层是100%的纯锌,应该这样理解,即锌锅里面的是100%的纯锌。
     

0

主题

573

帖子

13

专家分

涂料人二段

油漆工

Rank: 2

专家分
13 分

认证专家

3#
 楼主| 发表于 2009-2-14 17:48:00 | 只看该作者
镀锌层并不总是纯锌的,其结构以及成相较为复杂,Fe-Zn结构分为8个层面,其致密程度各不相同。最后一层才是以锌为主。

3

主题

130

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
2#
发表于 2009-2-13 09:05:21 | 只看该作者
请教:根据楼主http://www.coatu.com/bbs/viewthr ... ighlight=%2Bjotunlx 的帖子,镀锌层是百分百纯锌(比重7.14g/cm3),那250 g/ m2的电镀层应该是250/7.14=35 μm,多出来的8 μm是楼主在http://www.coatu.com/bbs/viewthr ... ighlight=%2Bjotunlx 中提到的空隙吗?