联众涂料论坛
标题:
高手帮我分析一下涂料工程结束后出现的现象
[打印本页]
作者:
吉勇健
时间:
2009-7-31 11:11
标题:
高手帮我分析一下涂料工程结束后出现的现象
外墙涂料工程结束后出现这种现象请帮我分析一下,谢谢!
图片在我的相册里
http://www.coatu.com/home/space.php?uid=11461&do=album&id=246
作者:
sunny
时间:
2009-7-31 12:10
养护期到了没?
作者:
资深谈主
时间:
2009-7-31 12:41
典型的泛碱现象,保养一段时间后重涂一遍,
作者:
9.69
时间:
2009-7-31 12:54
用手触摸有白色粉末就是泛碱了,没有的话就是白色涂料絮凝了,调整配方润湿分散体系或减低钛白含量、更换钛白或PVC几方面考虑,使用HLB值相近的色浆配色最好同一厂家色浆。泛碱的话比较难处理了,最好用草酸处理后用好些的抗碱底漆封底 在做面涂!!!!
作者:
吉勇健
时间:
2009-7-31 13:08
养护期还没到
作者:
hero5168
时间:
2009-7-31 13:16
做好养护工作,选用好的底漆,
作者:
吉勇健
时间:
2009-7-31 14:24
有没有可能是漆膜未干时淋雨有关系?
作者:
资深谈主
时间:
2009-7-31 15:07
有一定的关系。
作者:
hero5168
时间:
2009-7-31 22:36
漆膜干咯多少小时?
作者:
天乐
时间:
2009-8-1 09:33
涂层涂刷过后一两天就下雨只是加剧基材水泥活化时间的提前,重点是基材水泥没有完全胶化还存在活性,再加上面漆PVC高,透水汔性大,很容易出现泛碱的.
作者:
Paint_li
时间:
2009-8-1 21:46
测量发白地方的PH值,看是不是碱性很强?
如果是雨水淋的话,颜色发花 而且是大面积的,不会局部发白
这个处理起来,工作量蛮吓人的
作者:
huanghuang1994
时间:
2009-8-6 15:48
惨了,又一个典型案例出现了。
作者:
chylhl
时间:
2009-8-11 08:39
从图片来看,是局部出现了严重的返碱,这应该和底材有很大的关系,或者施工时兑水很多,又或者基材没有完全养护好,就开始直接刷涂面漆,建议刷道抗碱底漆。
作者:
过客
时间:
2009-8-11 14:59
现在赶工期是外墙涂料施工的重要瓶颈,严重影响了外墙涂料的使用效果
作者:
guangxingu
时间:
2009-8-12 08:41
最好把整个过程的施工情况向大家介绍一下,如当时的天气情况,外墙抹面砂浆的保养情况以及施工过程和施工后的气候情况。问题既然出来,还要想办法修补,如何修补,如果简单地再刷一下面漆,还是会泛碱的。
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)
Powered by Discuz! X3.1