最近在做一个质感涂料项目,又遇到烦人的接痕问题,请大家帮忙出出注意。现象如下:
涂层构造:白色底漆+白色质感中层料+色漆罩面。采用钢管架施工。在钢管横杆位置产生明显的色差,正面看出来,但从楼下看那个位置明显泛白,为了解决那个问题,我们用乳胶漆重新涂料一遍,但还是能看出印迹,请大家帮忙分析一下这种问题是怎么回事?是中层料施工时在施工段接头位置重叠造成厚度不一致产生的,还是罩面乳胶漆施工时产生的问题?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

10

主题

126

帖子

2

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
2 分
26#
发表于 2015-4-11 17:39:20 | 只看该作者
有没有考虑罩面的乳胶漆的原因呢?   如果你用的是普通平涂做质感非通体罩面,搭接位置漆膜较厚光泽较高就会出现颜色偏浅偏亮的现象
解决办法:1.做一只质感罩面专用的乳胶漆  底光的但是得注意开裂问题
          2.严格控制搭接位置,停工或间歇施工时用美纹纸分出一条直线,下次施工贴美纹纸保护已经刷涂了的位置使接口整齐划一减少搭接可以避免这种现象
回复

使用道具 举报

     

1

主题

8

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
25#
发表于 2014-4-2 16:45:11 | 只看该作者
liuzongguo 发表于 2012-3-17 23:21
还是施工的原因,砂壁状涂料脚手架施工就容易出现上面的情况,因为接头部分时,之前刷的那层质感已经 ...

是这么个原因/:victory
专业涂料施工QQ453545378
回复

使用道具 举报

     

0

主题

23

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
24#
发表于 2014-3-25 00:53:34 | 只看该作者
45度仰视...把涂料的85度侧光降低
回复

使用道具 举报

     

5

主题

425

帖子

703

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
703 分
23#
发表于 2012-12-11 09:41:31 | 只看该作者
请各位大侠分析一下,先放下楼主问题,想一想,质感为啥批刮后容易造成发花和接茬问题,鄙人认为主要是如下几点因素:
1、底材要确保封闭和吸收一致,吸收不一致那自然成膜状态不一致,基材平整度要有保证;
2、在1基础上,那就剩下质感涂料自身、施工控制、天气环境因素了;
3、天气环境因素应尽量避免太阳直晒施工,选择一天合理时段进行统一施工;
4、施工控制这要取决于操作师傅的手法,要要求相对统一一些,收刀顺序一致,耗量和涂膜厚度控制一致;
5、最后那就是料的问题,保证上述几条情况下,如何让料具有更强的适用性,这也很关键,有如下几个小点给以建议:
(1)料要有一定粘性和触变形,切结质感涂料批刮后浮浆浮水现象;
(2)料的保水性要有,可回板次数要有保证,否则天气热的环境下,施工时很难控制的;
(3)在允许的情况下,应进步增强料本身的假塑性,尤其是带有触变形的假塑性,利于操作和搓涂不浮浆;
回复

使用道具 举报

     

67

主题

361

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
QQ
22#
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:04:21 | 只看该作者
罩面怎么调整?请说具体些
回复

使用道具 举报

     

2

主题

54

帖子

32

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
32 分
21#
发表于 2012-7-27 09:38:29 | 只看该作者
这么明显!砂胶漆施工问题大大的,罩面上面想办法吧
回复

使用道具 举报

     

2

主题

401

帖子

410

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
410 分
20#
发表于 2012-7-27 09:07:50 | 只看该作者
这个现象确实很多,有时施工也不能解决,同质感涂料的砂型搭配也有很大关系。
回复

使用道具 举报

     

8

主题

192

帖子

180

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
180 分
19#
发表于 2012-7-27 08:51:58 | 只看该作者
哈哈,补充下吧!我最近有个代理商工地也有这问题,但是人家会解决,改成喷涂全部解决!
回复

使用道具 举报

     

3

主题

590

帖子

576

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
576 分

涂料人二段涂料人三段

18#
发表于 2012-6-25 10:43:25 | 只看该作者
stucco 发表于 2012-5-13 10:40
让人很纳闷的是,正面看一点儿接痕都没有,但站在楼下45度角仰视时问题就出来了

施工时搓的手法不一样,造成了砂的方向排列不一致,造成了各向异性
回复

使用道具 举报

     

1

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
17#
发表于 2012-5-30 11:04:29 | 只看该作者
现在一个项目正遇到次问题,解决很头疼。。
回复

使用道具 举报

     

33

主题

602

帖子

332

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
332 分
16#
发表于 2012-5-14 16:39:24 | 只看该作者
stucco 发表于 2012-5-13 10:40
让人很纳闷的是,正面看一点儿接痕都没有,但站在楼下45度角仰视时问题就出来了

在此基础上刷一遍透明的罩光试试吧?
人外有人,天外有天
回复

使用道具 举报

     

67

主题

361

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
QQ
15#
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:40:12 | 只看该作者
让人很纳闷的是,正面看一点儿接痕都没有,但站在楼下45度角仰视时问题就出来了
回复

使用道具 举报

     

9

主题

341

帖子

233

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
233 分

涂料人二段

14#
发表于 2012-3-17 23:21:47 | 只看该作者   得分: 3 分
质感涂料无论是做还罩面,必须湿接,或者一次做分隔缝,要不然没有办法解决。
我有工地在质感上罩面,一面墙同时8个人掉绳,没有办法啊!
回复

使用道具 举报

     

2

主题

50

帖子

5

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
5 分
13#
发表于 2012-3-17 23:21:47 | 只看该作者   得分: 2 分
赞同5#liuzongguo 观点,他一定是从工地实际经验中来,大家多分析下他的建议,我以前施工(干粉型、乳液型)都做过基本是控制施工段、分隔线、架子收口等位置,施工现场这个项目经理很重要,可遇见的问题一定要提前防范。
回复

使用道具 举报

     

6

主题

127

帖子

3

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
3 分
12#
发表于 2012-3-17 23:21:47 | 只看该作者   得分: 1 分
按照楼上所说的 情况  是否把底层封闭好平衡底材的吸水量  不知道会不会有帮助
回复

使用道具 举报

     

25

主题

205

帖子

48

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
48 分
11#
发表于 2012-3-23 12:32:24 | 只看该作者
质感涂料调色怎么这么难啊?同样的料喷出来怎么都差距那么大啊,有什么好办法来控制调色的色差?崩溃了,
回复

使用道具 举报

     

8

主题

192

帖子

180

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
180 分
10#
发表于 2012-3-17 23:21:47 | 只看该作者   得分: 1 分
我觉得这个问题非常普遍,质感涂料本身就容易出现色差,如果你是每个楼同一面都出现色差问题可以考虑以上他们说的两点,如果是只有个别楼体有这样的问题,那么我觉得是施工的问题,最有可能就是施工的时候问题问题造成的。
回复

使用道具 举报

     

1

主题

160

帖子

43

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
43 分

涂料人二段

QQ
9#
发表于 2012-3-20 10:14:16 | 只看该作者
以前也遇到过类似问题,个人认为是2方面的原因造成的:1、质感中层漆的乳液含量少,导致涂层疏松,孔隙率高,吸水性强,这样导致面漆干燥过快;2、面漆施工有问题,就是在脚手架部位,要保证街头湿答,如果像平常施工一样,刷好上面再到下面刷时,上面涂料已经干燥,这样会导致接头部位涂层较厚而产生色差。
解决方法可以先在涂料表面刷一层封底剂或罩光剂,封闭毛孔,平衡涂层的吸水率,然后再涂刷1~2遍面漆
回复

使用道具 举报

     

0

主题

147

帖子

4

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
4 分
QQ
8#
发表于 2012-3-17 23:21:47 | 只看该作者   得分: 1 分
主要是接口处平整度比大面墙好,致涂料渗透少,和大面墙渗透不均匀,适成这种质感上的差异。
修复是难题:可均匀喷涂一道质感涂料,再重涂罩面涂料,等于是返工了!